您现在所在的是:

电工技术

回帖:5个,阅读:522 [上一页] [1] [下一页]
826
郭大洋
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:826
注册时间:2011/1/12
发站内信
发表于:2013/8/30 8:35:35
#0楼
  我是做高压电力检测这一块,在调试继保的时候遇到一个难题,某小区地下室一共5台干式变压器,我们放了5根控缆至相应的高压柜,有两台距离较近,只有20米,还有3台距离高压柜有200多米,根据图纸接线,近的两台继保很快调试好, 可距离远的三台却出现了诡异的问题,我们几台继保的接线都是一样的,一端高压柜,一端变压器,都是一样接的,控缆是5芯的,其中两根电源线+KM 然后一根高温告警线,一根超温线,一根门控跳闸线,当我们把距离远的三台接完线后准备调试,刚通上电源,继保屏幕上告警和跳闸信号灯都亮了,所以合断路器是合不上的,然后我们检查接线,确认接线 线号无误,然后我把变压器那头的接线全部脱开后,告警和跳闸灯还是存在,然后把柜子这头的接线脱开,把高温和超温两根线一脱开,那两个灯就不亮了,我们初步认为是控缆坏了,有短路,但是我们接下来检查控缆,发现没有坏的迹象,然后我们认为有信号干扰,我们就把控缆的钢铠 铜铠都接地,但故障依然存在,然后我们给控缆5芯中的2芯通上交流220电源,用万用表测量,其他3根线对地分别有电压,15V 30V 65V左右的电压, 这个问题怎么解决 原因是什么,求高手解答 谢谢
[此贴子已经被jint于2013/8/30 11:37:37编辑过]
1826
laozhou123
文章数:676
年度积分:50
历史总积分:1826
注册时间:2010/9/17
发站内信
发表于:2013/8/30 17:17:24
#1楼
控制电缆太长了200米,如果里面其中一根通了220V交流电,剩下的其它的同样会感应出接近220的电压,容易造成继电器之类误动作
1258
山野乡民
文章数:281
年度积分:50
历史总积分:1258
注册时间:2013/8/8
发站内信
发表于:2013/8/30 18:36:45
#2楼
感应电造成的 分开用屏蔽线吧
打酱油路过..............
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2013/8/30 18:46:43
#3楼
距离较长,有感应电压;
需设法消除感应电压的影响,见过关于继电器控制的类似讨论(不记得具体的了)。

继电保护有不有特别的要求,或者有不有行业上的规定,亦不清楚。
1145
linjun0901
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:1145
注册时间:2009/10/2
发站内信
发表于:2013/8/30 21:05:59
#4楼
交流220与控制线要分开走,控制线要套金属管才行。
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2013/8/30 22:03:05
#5楼
200米,距离太长了。
楼主用个方法看看吧:
将信号直传转换成开关量直传,前提是系统支持。
也就是说,变压器输出报警信号驱动继电器发出开关量信号,高压柜接到开关量信号驱动继电器,继电器触点再传递给高压柜系统。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005