发表于:2013/8/30 8:35:35
#0楼
我是做高压电力检测这一块,在调试继保的时候遇到一个难题,某小区地下室一共5台干式变压器,我们放了5根控缆至相应的高压柜,有两台距离较近,只有20米,还有3台距离高压柜有200多米,根据图纸接线,近的两台继保很快调试好, 可距离远的三台却出现了诡异的问题,我们几台继保的接线都是一样的,一端高压柜,一端变压器,都是一样接的,控缆是5芯的,其中两根电源线+KM 然后一根高温告警线,一根超温线,一根门控跳闸线,当我们把距离远的三台接完线后准备调试,刚通上电源,继保屏幕上告警和跳闸信号灯都亮了,所以合断路器是合不上的,然后我们检查接线,确认接线 线号无误,然后我把变压器那头的接线全部脱开后,告警和跳闸灯还是存在,然后把柜子这头的接线脱开,把高温和超温两根线一脱开,那两个灯就不亮了,我们初步认为是控缆坏了,有短路,但是我们接下来检查控缆,发现没有坏的迹象,然后我们认为有信号干扰,我们就把控缆的钢铠 铜铠都接地,但故障依然存在,然后我们给控缆5芯中的2芯通上交流220电源,用万用表测量,其他3根线对地分别有电压,15V 30V 65V左右的电压, 这个问题怎么解决 原因是什么,求高手解答 谢谢
[此贴子已经被jint于2013/8/30 11:37:37编辑过]