中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

变频器维修

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 康沃变频器运行中报过流
发表新帖 回复该主题
回帖:7个,阅读:873 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

康沃变频器运行中报过流

分享到
1207
xiangyang83
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:1207
注册时间:2007/6/14
发站内信
发表于:2013/8/29 9:57:09
#0楼
一台康沃380伏2.2KW变频器运行几分钟到几个小时不定期跳ER 03(运行中过流).查输出电压高达540伏,不知是什么原因,变频器还有升压功能吗,(指针表,表没问题).此变频器买来两年了,长时间用频繁正负压控制转向,运行频率最高20HZ,加减速时间0.2S.但是用的2.2KW带的0.4KW电机.这样工作会不会引起模块老化了呢.驱动是用的316J与3140
.加减速成设定到10S还是报运行中过流,运行不接负载也报,
[此贴子已经被作者于2013/8/29 17:14:53编辑过]
1207
xiangyang83
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:1207
注册时间:2007/6/14
发站内信
发表于:2013/8/29 17:21:54
#1楼
有没有高手来解答一下啊
1235
吴光阳
文章数:142
年度积分:50
历史总积分:1235
注册时间:2013/6/24
发站内信
发表于:2013/8/30 21:14:10
#2楼
回复 #1楼 xiangyang83
我遇到过差不多同样的问题,更换电流互感器后问题解决,我那易能的 ,上面的互感器型号是TBC25C104
974
337480795
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:974
注册时间:2010/10/16
发站内信
发表于:2013/8/30 22:01:41
#3楼
以下是引用xiangyang832013/8/29 9:57:09的发言:
你的带的什么负载,有没有是频繁正反转及加减速时间过短惯性返发电(输出540V)引起的故障(长时间运行由于检测报警电路参数变化引起),加制动电阻提高报警参数上限试试,还有电机运转声音正常吗?
1207
xiangyang83
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:1207
注册时间:2007/6/14
发站内信
发表于:2013/8/30 22:05:24
#4楼
回复 #2楼 吴光阳
这个小功率的没用电流互感器的,查不出来问题啊
1207
xiangyang83
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:1207
注册时间:2007/6/14
发站内信
发表于:2013/8/30 22:09:30
#5楼
电机现在接的另外的一个小电机空载,负载没问题,电机声音正常。现在交流输出达到540,正好和直流母线电压一样。不接电机也跳。参数没问题。加减速时间10秒,现在就是同个方向旋转几分钟也报运行过流
[此贴子已经被作者于2013/8/30 22:16:06编辑过]
974
337480795
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:974
注册时间:2010/10/16
发站内信
发表于:2013/8/31 22:20:58
#6楼
回复 #5楼 xiangyang83
电流检测电路肯定有的仔细检查一下,另外在停机状态测一下输出端直流电压是否正常。
635
245375015
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:635
注册时间:2013/10/8
发站内信
发表于:2013/10/8 1:36:20
#7楼
电流检测电路有问题。可能是里边的霍尔传感器,或者电流检测的运放有问题。
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004