#0楼
siemensmylove:我有个项目,现有一个s7-200(CPU为224,只有一个通讯接口且已被占用),一个s7-200(CPU为226,两个通讯端口,PORT0空闲,PORT1占用),另外一个s7-300的CPU为315-2PN/DP(两个以太网口未用),还有一套S7-400H系统(CPU为414-7H)。现在想与第三方DCS进行modbus通讯,请问是否需要增加什么硬件和通讯线? 另外如何写发送数据的程序? 谢谢!
kinkin:如楼上所说,你的CPU226 PORT0可以作为MODBUS通讯(主、从都可以),S7-300系统用MODBUS通讯有方案,但是很昂贵。需要配CP341通讯模块,再加MODBUS主站或者从站授权(硬件狗)。那么我建议你使用一个S7-200CPU+EM277,CPU的接口进行MODBUS通讯,EM277作为PROFIBUS从站连接到S7-300上。
而S7-400H系统,我还是建议你配CP341+MODBUS授权的方案。因为如果也用上面300的方案的话,还需要增加Y-LINK,这样的话,可能不会省很多钱,但方案看上去就复杂了不少。
 [/URL]
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=176165&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/