发表于:2013/8/27 22:19:31
#0楼
碰到两台变频器修复后,由于试机时恢复了出厂设置,安装到控制柜中后,发现不能接收上位机来的信号。
上位机都只输出两根线,一台是ATV71一台是富士G1S,查实G1S所接为DX-和DX+两个端子,为485信号接收端子。
ATV71使用了控制端子侧的RJ45插口,但连接到前面板还是两根线。
由于两个控制柜都是一个厂家所做,估计都是485信号。
目前的情况是ATV71能接收到上位机的启动信号,运行频率来自于恢复出厂设置之前的控制频率,不受现在上位机的频率控制,上位机也不显示输出频率。
富士G1则对上位机来的信号,全无反应,面板始终显示停机。
由于说明书都没有,目前了解情况就是这些。
想问一下,如何设置变频器才能实现和上位机之间的485通讯?
上位机发出启停信号和频率控制,变频器有反馈输出频率。
[此贴子已经被作者于2013/8/27 22:20:59编辑过]