您现在所在的是:

电工技术

回帖:12个,阅读:2076 [上一页] [1] [2] [下一页]
900
twtyihc9999
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:900
注册时间:2009/6/4
发站内信
发表于:2013/8/26 20:15:11
#0楼
用的是55KW的电磁调速电机,原来一直好用的,后来有几次跳闸,但重新送电就好用了,然后前几天就突然跳了后不行了,每次星形启动的时候没问题,但一转换到三角就跳总闸。我主KM也换了个新的,然后三角KM跟星KM的触头也都看了没问题。把电机上六根线头拆掉,不接电机开,星三角转换就一点没问题,然后量六根线头,三相380V也都是好的,然后把55KW的主电机送外维修回来装上去,还是这个毛病。3个KM都是用的CJ20-160的,然后电控箱断路器是200A的,上一级断路器是250A的,这两个开关都不跳,直接跳到配电间车间总闸400A的上面。车间别的东西都关了,就开着一个电磁调速电机也跳。而且负载过大也不可能,电磁调速电机启动是没有负载的,看电流表,启动瞬间大概200A不到点,然后慢慢下降到20A左右。
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2013/8/26 21:35:06
#1楼
“三角KM跟星KM的触头也都看了没问题”,是说没有短路现象吗?
但据现象,觉得还是应该先排除短路的可能。

不知400A开关是哪种型式的。
2078
尘-201
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2078
注册时间:2005/11/12
发站内信
发表于:2013/8/26 22:03:54
#2楼
                     400的是什么开关,  带失压线圈吗。    可能是 它的问题。  过流线圈整定低我还是觉得是电压的问题
900
twtyihc9999
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:900
注册时间:2009/6/4
发站内信
发表于:2013/8/26 23:09:41
#3楼
400的总闸开关就是那种老式的断路器了,就是配电间那种老式电柜,上面是手动刀闸,下面就是断路器那种电柜。断路器还有个机械手柄连到电柜门外的,关电就是手柄拉下,送电就是手柄扳上那种。

而且不管是三相主线还是电机,摇表摇出来也是好的,万用表亮出来也是好的,其中电机相间绝缘跟对地绝缘都为无穷大,然后三相主线相间绝缘为25个兆欧左右,对地也趋向无穷大

然后我把时间继电器的延时闭合断开,延时断开对接后,一直在星形上面拖上负载运转了三四个小时也没问题,电流大概在二十几个A左右。

在启动的时候看三相电流表,星启动200左右电流,然后慢慢下降到底,等到转换成三角瞬间,电流表直接跳到400到顶,那个电流表上限就只有400,我估计实际还不止400,然后跳闸。
[此贴子已经被作者于2013/8/26 23:11:54编辑过]
16175
lliu1978
文章数:6820
年度积分:190
历史总积分:16175
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2013/8/27 7:06:02
#4楼
看电流表,启动瞬间大概200A不到点,然后慢慢下降到20A左右
400A空开有问题吧!
学习永不停止!
1572
yushenlei2008
文章数:132
年度积分:50
历史总积分:1572
注册时间:2012/7/30
发站内信
发表于:2013/8/27 8:05:22
#5楼
看看是不是400A开关过流线圈不好,我以前也遇到过此问题,费好大劲查,没发现问题,最后没办法把开关换了,就好了
3014
鑫龙电气工作室
文章数:222
年度积分:50
历史总积分:3014
注册时间:2013/3/23
发站内信
发表于:2013/8/27 8:10:54
#6楼
有可能是星三角转换接触器时间过短,即星形接触器释放,到三角型接触器吸合间隔时间太短,造成瞬间短路。
简单的解决办法就是星形接触器和三角形接触器机械互锁就可以了。
[此贴子已经被作者于2013/8/27 8:13:12编辑过]
5536
qinhya
文章数:2022
年度积分:50
历史总积分:5536
注册时间:2012/4/7
发站内信
发表于:2013/8/27 8:50:30
#7楼
以下是引用鑫龙电气工作室2013/8/27 8:10:54的发言:
注册时间:2010/9/17
发站内信
发表于:2013/8/29 17:33:45
#8楼
你配电房那个开关设定瞬间电流值不知道是几倍呢
4888
想想看
文章数:1472
年度积分:53
历史总积分:4888
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2013/8/29 19:11:13
#9楼
200A、250A的开关都没跳,400A的却跳了,估计400A开关有问题了,请告知具体型号。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005