您现在所在的是:

eView人机界面体验

回帖:10个,阅读:1174 [上一页] [1] [2] [下一页]
22414
liuxd6909
文章数:11935
年度积分:391
历史总积分:22414
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/8/25 8:37:19
#0楼
急死了!从电脑编写的程序都可以写到触摸屏和PLC中,但ET070与CPU224XP总是通讯不上,不知是什么原因啊。
思想决定高度
25267
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1693
历史总积分:25267
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2013/8/25 9:44:30
#1楼
自己好好看看手册
用plc编程电缆都可以通讯上
你会不会设定参数而已
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
22414
liuxd6909
文章数:11935
年度积分:391
历史总积分:22414
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/8/25 10:25:04
#2楼
通过实体按钮启动后,触摸屏中的运行指示灯能亮起。可是通过触摸屏中的启动与停止按钮却操作不了PLC的启动与停止。
思想决定高度
22414
liuxd6909
文章数:11935
年度积分:391
历史总积分:22414
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/8/25 10:37:55
#3楼
以下是引用ytleaderplc2013/8/25 9:44:30的发言:
自己好好看看手册
用plc编程电缆都可以通讯上
你会不会设定参数而已
请帮我看看,是哪错了。PLC的输出状态,能通过触摸屏中的指示灯的亮灭反应出来,但不能通过触摸屏中的启动与停止按钮操作PLC的输出。
请帮我看看,触摸屏中的按钮设置哪里出错了。
附件 QQ截图20130820205809.jpg
启动按钮的设置
附件 QQ截图20130820205932.jpg
停止按钮的设置
附件 QQ截图20130820210612.jpg

触摸屏画面的设置
附件 QQ图片20130820210535.jpg
[此贴子已经被作者于2013/8/25 10:42:29编辑过]
思想决定高度
9620
Kate
文章数:1123
年度积分:68
历史总积分:9620
注册时间:2002/3/24
发站内信
发表于:2013/8/25 13:42:04
#4楼
这叫通讯不上?
楼下给他耐心解释下。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
25267
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1693
历史总积分:25267
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2013/8/25 14:24:51
#5楼
LB是触摸屏的内部地址
你的基础知识比较弱了
发表于:2013/8/25 14:29:33
#6楼
以下是引用ytleaderplc2013/8/25 14:24:51的发言:
LB是触摸屏的内部地址
你的基础知识比较弱了
谢谢指导!不是比较弱,而是非常弱,还好,不是LB,是IB。
[此贴子已经被作者于2013/8/25 14:40:48编辑过]
思想决定高度
1177
eViewET 版主
文章数:141
年度积分:50
历史总积分:1177
注册时间:2013/4/28
发站内信
发表于:2013/8/26 10:10:21
#7楼
回复 #3楼 liuxd6909
 楼主,西门子输入I寄存器,是不能设置值的,可采取中间寄存器M过渡一下,还有一点建议PLC程序中尽量不要出现双线圈输出。
eView大白菜,便宜,好吃,容易做,有营养,吃不坏肚子,有钱您就做开水白菜,没钱您就
醋溜白菜!
现有ET人机界面——天猫销量第一,EV变频器——变频“小王子”
eView天猫旗舰店,微信“eView步科”
22414
liuxd6909
文章数:11935
年度积分:391
历史总积分:22414
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/8/27 0:24:56
#8楼
以下是引用eViewET2013/8/26 10:10:21的发言:
 楼主,西门子输入I寄存器,是不能设置值的,可采取中间寄存器M过渡一下,还有一点建议PLC程序中尽量不要出现双线圈输出。
谢谢你的指导!只是不明白,不许用为啥还列出I寄存器。
[此贴子已经被作者于2013/8/27 0:26:17编辑过]
思想决定高度
1177
eViewET 版主
文章数:141
年度积分:50
历史总积分:1177
注册时间:2013/4/28
发站内信
发表于:2013/8/27 9:36:10
#9楼
回复 #8楼 liuxd6909
列出I寄存器是可以监视输入点状态的,只读不可写。
eView大白菜,便宜,好吃,容易做,有营养,吃不坏肚子,有钱您就做开水白菜,没钱您就
醋溜白菜!
现有ET人机界面——天猫销量第一,EV变频器——变频“小王子”