您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:4个,阅读:973 [上一页] [1] [下一页]
2574
lujianmei12
文章数:731
年度积分:50
历史总积分:2574
注册时间:2011/1/25
发站内信
发表于:2013/8/24 23:40:21
#0楼
我负责的机器用FX3U的PLC,通过触摸屏输入1234567RTE到D7000,然后用$MOV  D7000  D7300,再$MOV  D7300  D6910,D6910显示给触摸屏,屏上面显示了1234567RTE,然后把字符串改成1234567R,再激活这两个传送,屏上面的字符串无变化,还是1234567RTE,我把$MOV改成BMOV就变成1234567R。

用的是BMOV  D7000  D7300 K10,BMOV  D7300  D6910  K10
不知道为什么用$MOV就不行,书上没有提到BMOV可以传送字符串啊???


11770
gzg_00
文章数:8996
年度积分:59
历史总积分:11770
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/8/25 0:29:13
#1楼
$mov需要字符串尾部有00H作为结束的
2574
lujianmei12
文章数:731
年度积分:50
历史总积分:2574
注册时间:2011/1/25
发站内信
发表于:2013/8/25 15:25:35
#2楼
以下是引用gzg_002013/8/25 0:29:13的发言:
$mov需要字符串尾部有00H作为结束的

字符串从触摸屏上面输入的,我想了想,您能讲得具体点吗?
11770
gzg_00
文章数:8996
年度积分:59
历史总积分:11770
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/8/25 17:02:59
#3楼
以下是引用lujianmei122013/8/25 15:25:35的发言:
以下是引用gzg_002013/8/25 0:29:13的发言:
$mov需要字符串尾部有00H作为结束的

字符串从触摸屏上面输入的,我想了想,您能讲得具体点吗?
看手册吧,那最详细
2574
lujianmei12
文章数:731
年度积分:50
历史总积分:2574
注册时间:2011/1/25
发站内信
发表于:2013/8/25 18:22:26
#4楼
现在3U的书籍买不到,网上也没有,
公司的包装,跟3U放在一起的说明书就那么4、5页,没有讲指令的。
所以现在摸着石头过河。