本人维修一台富凌变频器DZB100  30KW  驱动电路和栅射极并联的两个反串连稳压二极管全部烧坏,请教坛主和各位大侠,这两个稳压管图中VS1和VS2稳压值该怎么选。 本图是根据电路板测绘出来的,如有不对的地方希望大家改正
附件 富凌变频器DZ100B  30KW 驱动电路.jpg

谢谢各位
[此贴子已经被作者于2013/8/23 15:15:44编辑过]
7071
zha173
文章数:341
年度积分:110
历史总积分:7071
注册时间:2006/2/7
发站内信
发表于:2013/8/23 18:22:32
#1楼
P6KE18CA
1896
hyrenwoxing
文章数:167
年度积分:50
历史总积分:1896
注册时间:2010/4/13
发站内信
发表于:2013/8/23 19:08:41
#2楼
用两个18V稳压管  对接就行
2225
竹叶青在
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2225
注册时间:2007/5/14
发站内信
发表于:2013/8/24 9:43:27
#3楼
这两个稳压二极管在正常工作的时候起稳压作用吗
7071
zha173
文章数:341
年度积分:110
历史总积分:7071
注册时间:2006/2/7
发站内信
发表于:2013/8/24 12:16:39
#4楼
回复 #3楼 竹叶青在
怎么这么罗嗦,都已经告诉你型号了直接买了换换这么简单还不会?
21546
kazefsh
文章数:7243
年度积分:164
历史总积分:21546
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2013/8/24 21:19:17
#5楼
回复 #3楼 竹叶青在
是做保护
16753
yuanyuesheng
文章数:3278
年度积分:276
历史总积分:16753
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2013/8/25 18:11:32
#6楼
是做保护逆变管的G-E用。
G-E所加电压一般不要超过+-20V,否则易被损坏。
正常驱动脉冲信号的电压幅值大约是+14V和-7V左右。
加2个反向串接的稳压二极管,每管的稳压值大约选用16-18V的。
反向串接后,当驱动脉冲偶然出现大于+-16.7-18.7V左右的干扰电压后,瞬时击穿使电压不超过20V,保护了逆变管。
大于+-16.7-18.7V的干扰电压消失后,稳压管恢复正常截止,不影响+14V和-7V驱动脉冲驱动逆变管工作。
3641
xiquan
文章数:691
年度积分:50
历史总积分:3641
注册时间:2009/5/19
发站内信
发表于:2013/8/26 14:57:33
#7楼
回复 #6楼 yuanyuesheng
师傅出手,小弟学习了。
为了遥远的梦想而努力。
16753
yuanyuesheng
文章数:3278
年度积分:276
历史总积分:16753
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2013/8/27 19:48:26
#8楼
回复 #7楼 xiquan
惭愧!
2225
竹叶青在
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2225
注册时间:2007/5/14
发站内信
发表于:2013/9/5 10:45:15
#9楼
谢谢各位大侠的讲解。非常清晰。受益匪浅啊