变频器的干扰问题

803
万通工控
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:803
注册时间:2013/1/16
发站内信
发表于:2013/8/23 10:23:29
#0楼
一台变频器,电源端接的漏保,用了一年多,原来用着没事,最近几个月,电压一高就漏报掉闸,也不出故障代码,单独接电机没事,一开始我以为是干扰,让用户调载波频率到1500(1.5)还是一样,后来用户说先接工频这么用着,我最近想了想,是不是变频器里面的消干扰的瓷片坏了?为什么电压高了就掉闸。再RST端外并联三个2KV1800PF的瓷片可以么?有没有人试过?像这样的干扰大家是怎么解决的?
[此贴子已经被作者于2013/8/23 10:25:50编辑过]
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2013/8/23 10:33:54
#1楼
Y电容
803
万通工控
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:803
注册时间:2013/1/16
发站内信
发表于:2013/8/23 10:56:08
#2楼
回复 #1楼 kazefsh
什么是Y 电容啊?再下不知道
695
2625934749
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:695
注册时间:2013/8/22
发站内信
发表于:2013/8/23 11:18:33
#3楼
这个还真看不出来!
www.hctsj.com|斗式提升机|www.zdscj.com|震动筛|www.52zdsw.com|www.zdsbc.com|旋振筛|www.jmsdj.net|滚筒筛
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/8/23 16:51:18
#4楼
用变频器,电源进线上口不能装漏保。这是常识。把漏保拆了,把电机外壳与变频器的PE端子用10方以上电缆线短接。然后电机外壳可靠接地。就可以了。电机电缆线要接屏蔽(金属桥架或镀锌铁管敷设),屏蔽层与地可靠连接。这是规范的作法。
我是你的朋友
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2013/8/23 19:33:41
#5楼
回复 #2楼 万通工控
为了防干扰会在输入端对地接Y电容但是这样对地就会有漏电流,你一定要装的话就把Y电容拆了,以前有一批丹佛斯的FC51我们就是这么做的。
14546
卢学斌
文章数:5277
年度积分:89
历史总积分:14546
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2013/8/23 21:06:28
#6楼
变频器上口不接漏保,换成微断吧!
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/8/24 8:28:27
#7楼
Y型电容拆了?那不是变频器就会受到干扰了吗?此法慎用。
我是你的朋友
669
lh827218809
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:669
注册时间:2012/5/15
发站内信
发表于:2013/8/24 22:06:57
#8楼
应该把漏电开关换成空开就ok了
803
万通工控
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:803
注册时间:2013/1/16
发站内信
发表于:2013/8/25 14:02:10
#9楼
看来可行的方法就是拆掉漏报了,可是为什么和电压高有关系?又为什么原来一直没问题?