您现在所在的是:

人机界面

回帖:3个,阅读:317 [上一页] [1] [下一页]
24685
ytleaderplc
文章数:10431
年度积分:1111
历史总积分:24685
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2013/8/21 17:22:49
#0楼
欧姆龙SYSWIN软件可以用来读取C500F的程序吗?
谢谢
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
84805
ZCMY 版主
文章数:47326
年度积分:864
历史总积分:84805
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/8/21 21:08:17
#1楼
硬件上你底板上带有RS232的通讯模块没?
19074
PLC-hmi
文章数:7455
年度积分:331
历史总积分:19074
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2013/8/22 13:22:22
#2楼
硬件没问题
LK201模块都有
84805
ZCMY 版主
文章数:47326
年度积分:864
历史总积分:84805
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/8/22 16:17:48
#3楼
这个软件下C500有,C500F没有;

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003