您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:5个,阅读:2425 [上一页] [1] [下一页]
692
939020442
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:692
注册时间:2013/8/20
发站内信
发表于:2013/8/21 1:10:54
#0楼
请教各位师傅 高压计量怎么计算电度数 比方 六千付高压 电流互感器是75比5 电压互感器是100比5 跑了50个字 应该是多少度电 谢谢赐教
[此贴子已经被jint于2013/8/21 8:44:24编辑过]
5028
zytlc
文章数:849
年度积分:53
历史总积分:5028
注册时间:2006/8/9
发站内信
发表于:2013/8/21 13:51:20
#1楼
75/5*100/5*50
943
nokia8041
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:943
注册时间:2004/6/22
发站内信
发表于:2013/8/26 15:01:14
#2楼
电流变比*电压变比*50,电压变比应该是6000/100。
此帖发自手机工控论坛
1776
laozhou123
文章数:676
年度积分:50
历史总积分:1776
注册时间:2010/9/17
发站内信
发表于:2013/8/26 16:56:03
#3楼
我也觉得电压互感器不对变比
692
939020442
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:692
注册时间:2013/8/20
发站内信
发表于:2013/8/26 21:04:03
#4楼
谢谢师傅
5486
qinhya
文章数:2022
年度积分:50
历史总积分:5486
注册时间:2012/4/7
发站内信
发表于:2013/8/27 8:55:45
#5楼
电压标准是100V,电流是5A
天道酬勤!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004