您现在所在的是:

电工技术

回帖:16个,阅读:2640 [上一页] [1] [2] [下一页]
7336
秀全
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:7336
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2013/8/20 21:10:51
#10楼
把上一级的整定在调大点,应该是给定的不合适。实在不好改的话你用软启用限流模式,不行就是变频器。主要是把启动的时候电流渐低点,还有就是你的自偶抽头在80%还是60%了,在80%的话改60%试试。
2552
2207829667
文章数:378
年度积分:50
历史总积分:2552
注册时间:2011/10/19
发站内信
发表于:2013/8/20 22:02:53
#11楼
可能配电站的高压断路器不太好吧。
742
939020442
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:742
注册时间:2013/8/20
发站内信
发表于:2013/8/20 22:51:57
#12楼
谢谢各位师傅 今天这台电机运行了一下午 也没再出现高压线路停电的故障 我的降起柜线路和转换也还是老样子 电机是Y2型的 新电机 就是查不出来为啥启动电机不顶我的进线柜和我的高压断路器 而是让人家配电站跳闸
11060
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11060
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2013/8/21 11:19:41
#13楼
是过流保护定值设小了,看看过流值是多少?原来正常吗,还是电压低了,启动时间有没有变了?
[此贴子已经被作者于2013/8/21 12:15:09编辑过]
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
12710
郭自动
文章数:534
年度积分:420
历史总积分:12710
注册时间:2008/2/26
发站内信
发表于:2013/8/21 13:35:06
#14楼
应该是你的高压侧反时限电流继电器时间比你的电动机启动时间接近而引起的。
742
939020442
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:742
注册时间:2013/8/20
发站内信
发表于:2013/8/21 13:50:19
#15楼
谢谢了 我这里是六千付高压直接进的1600变压器 低压进线柜是2500的万能断路器 这台九十千瓦水泵电机的断路器是315 用的降起柜是110的 转换时间我调的是25秒 用的变压器抽头是百分之八十的 造成高压线路停电的原因是 降起柜启动的瞬间 并不是在转换的过程中 并且是偶尔有这个故障 并不是每一次启动都会造成高压停电 摇表摇了点击相间和接地都没问题 降起柜内部线路也正常 转换时间也正常 我实在是找不出原因呀 还请各位高手支招 再次谢过
4301
方小明
文章数:663
年度积分:50
历史总积分:4301
注册时间:2009/5/24
发站内信
发表于:2013/8/21 13:59:26
#16楼
没办法,只好请 王林 大师来矫正一下。表情
学无止境。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004