#0楼
各位同仁 大家好 我厂有一台九十千瓦 三百八十伏电动机 自耦减压启动  启动时偶尔会引起高压跳闸 我们的高压是六千伏 这是什么原因呢 还请各位不吝赐教 再次先谢谢各位师傅了
[此贴子已经被jint于2013/8/20 14:06:47编辑过]
2078
尘-201
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2078
注册时间:2005/11/12
发站内信
发表于:2013/8/20 14:31:29
#1楼
                 
     高压什么跳闸        变压器的开关柜   什么 ?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2013/8/20
发站内信
发表于:2013/8/20 14:49:41
#2楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1693
szsxzap
文章数:188
年度积分:50
历史总积分:1693
注册时间:2007/3/11
发站内信
发表于:2013/8/20 15:41:01
#3楼
时间继电器的时间改长一点试试看。
此帖发自手机工控论坛
1079
lynn428
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:1079
注册时间:2008/1/19
发站内信
发表于:2013/8/20 16:22:46
#4楼
变压器容量小了吧
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/8/20 18:18:38
#5楼
变压器容量多大?
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
742
939020442
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:742
注册时间:2013/8/20
发站内信
发表于:2013/8/20 20:06:01
#6楼
谢谢各位 我们的变压器是1600的 不是我们的高压断路器跳闸 而是上一级配电站跳闸 我们用的是五阳矿务局的内部电 是六千伏 这都好几天了 在按动降起柜的启动按钮的瞬间 高压线路会停电 只是偶尔 并不是每次启动都是这样
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2013/8/20 20:13:23
#7楼
查一查自耦变压器
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2013/8/20 20:37:48
#8楼
瞬间停电还会自己好吗??
没明白
2362
我的网名鬼见愁
文章数:252
年度积分:50
历史总积分:2362
注册时间:2013/8/20
发站内信
发表于:2013/8/20 20:40:56
#9楼
90千瓦电机启动不会引起1600变压器跳闸吧。。。。