您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:9个,阅读:1114 [上一页] [1] [下一页]
1115
tangjianis
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:1115
注册时间:2006/9/8
发站内信
发表于:2013/8/19 14:02:37
#0楼
用PLC编程:
  1\如果一个接近开关处于长期接通状态,判断为此传感器故障。也就是说,避免某个接近开关一直有信号输入给PLC,判定此接近开关为损坏。
  2\如果是某个接近关坏,一直不给信号,程序又该如何编写?
麻烦高手画个图。谢谢
[此贴子已经被作者于2013/8/19 19:12:27编辑过]
1783
kachakacha
文章数:736
年度积分:50
历史总积分:1783
注册时间:2006/5/24
发站内信
发表于:2013/8/19 14:23:17
#1楼
加个定时器………………


Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/8/19 15:00:00
#2楼
如果是有信号一直发生或是一直没有检测到如何和你说的区别?
5536
qinhya
文章数:2022
年度积分:50
历史总积分:5536
注册时间:2012/4/7
发站内信
发表于:2013/8/19 15:48:11
#3楼
单纯的要检测开关的好坏有点难度吧!
天道酬勤!
1115
tangjianis
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:1115
注册时间:2006/9/8
发站内信
发表于:2013/8/19 16:30:55
#4楼
回复 #2楼 gzg_00
现场工况是:检测一个工件是否安装到位。1\到位,按启动按钮,可以动作。2\如果未到位,检测开关一直给出到位信号,判断为 开关故障
       而且如果是装了件在设备上,此开关检测到东西而输入的信号不能判定为故障。
6518
jamsonwo
文章数:962
年度积分:50
历史总积分:6518
注册时间:2010/8/24
发站内信
发表于:2013/8/19 17:15:24
#5楼
在工件刚开始安装的时候,检测开关有没有信号,无则为正常,否则为不正常!因为从工件开始安装到安装到位,中间总会有一个时间差吧!就在这里想办法!
多装几个开关!理论上来说,装的开关越多,检测越准确!
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2013/8/19 18:31:25
#6楼
大致情况,如1楼所说;
另可参见5楼。
1115
tangjianis
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:1115
注册时间:2006/9/8
发站内信
发表于:2013/8/19 19:11:14
#7楼
回复 #4楼 tangjianis
1\只有一个检测开关;
2\如何实现呢,能画个图说明一下吗?我不明白你的意思。
1192
guai_0322
文章数:281
年度积分:50
历史总积分:1192
注册时间:2013/7/7
发站内信
发表于:2013/8/20 8:42:53
#8楼
可以选择有故障诊断功能的接近开关。
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
39334
知道一点
文章数:23154
年度积分:1026
历史总积分:39334
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2013/8/20 9:09:40
#9楼
必须再有其他信号,否则无法判断
快乐 幸福 自由 比什么都重要

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006