您现在所在的是:

变频器维修

回帖:11个,阅读:1218 [上一页] [1] [2] [下一页]
715
bd5iw
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:715
注册时间:2013/8/12
发站内信
发表于:2013/8/16 23:35:00
#0楼
开始上电无反应    查了是整流模块烧了   换上后就OK 了    显示正常   但是手头上没有负载   就也没测试带负载运行    这个是我疏忽了

交给用户   用户反映     不行啊  只能工频运行   又返回给我

我就找来东西带负荷运行了     接灯泡是没有问题的  远控和就地启动 运行都很正常  但是功率太小  怕试不出来

找了个几KW的电机来试    这个变频器30KW的功率    变频器参数没有修改

发现电机也可以运行   变频器是手动就地启动    无法测试远控  380V动力电

用户说就地水泵不动  手动设置到40HZ也不动   我想不会是他接错线了吧?????

变频器应该没有问题了   不解啊?  
85724
ZCMY 版主
文章数:47487
年度积分:243
历史总积分:85724
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/8/17 10:00:29
#1楼
呵呵;维修后如果不带负载测试就交付的话,要不就你对自己的水平很有信心,要不就心惊胆颤的等着客户带回去装机试验,如果一二次都不行了,我想以后这客户是不太可能会第三次找你维修了;
5166
893361683
文章数:407
年度积分:50
历史总积分:5166
注册时间:2013/4/19
发站内信
发表于:2013/8/17 10:24:04
#2楼
前段时间修施耐德的变频器,来回修了3次,操作面板显示不清楚,也不敢调整参数,无法试机。还好是老客户,备用机。
21546
kazefsh
文章数:7243
年度积分:164
历史总积分:21546
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2013/8/17 11:29:13
#3楼
去现场看吧
1159
mong642352
文章数:149
年度积分:53
历史总积分:1159
注册时间:2013/8/16
发站内信
发表于:2013/8/17 12:17:32
#4楼
如果测试都正常了,应该是客户接线有问题,这种情况我是经常遇到,有些客户为了省点钱,就不请电工,自己操作,就会出现,上述情况,其实也给各位宽宽心,丢失克服、户是常有的事,不是说你给他修得好,就可以改变的事实,有些客户即便是给他搞杂一回两会,他也不会有太大意见,有些客户,即便是你给他修得一下用10年都没坏,他下次也不一定来你那里修。所以不要把那事当回事,高手也有失手的时候。
5536
qinhya
文章数:2022
年度积分:50
历史总积分:5536
注册时间:2012/4/7
发站内信
发表于:2013/8/17 17:09:05
#5楼
以下是引用mong6423522013/8/17 12:17:32的发言:
如果测试都正常了,应该是客户接线有问题,这种情况我是经常遇到,有些客户为了省点钱,就不请电工,自己操作,就会出现,上述情况,其实也给各位宽宽心,丢失克服、户是常有的事,不是说你给他修得好,就可以改变的事实,有些客户即便是给他搞杂一回两会,他也不会有太大意见,有些客户,即便是你给他修得一下用10年都没坏,他下次也不一定来你那里修。所以不要把那事当回事,高手也有失手的时候。


心态好!!表情
天道酬勤!
1051
aidingd
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:1051
注册时间:2007/10/21
发站内信
发表于:2013/8/17 20:44:01
#6楼
ZCMY版主的女儿真可爱啊!呵呵。你们都是高手啊,我修海利普的变频器足足修了三个月,总算开关电源不过载保护了,带了个小电机转了转,还行。但我还是没有敢给客户,我是自己摸索着修的。要是这种进度,要是单干的话,我不得饿死啊。
6518
jamsonwo
文章数:962
年度积分:50
历史总积分:6518
注册时间:2010/8/24
发站内信
发表于:2013/8/17 22:17:59
#7楼
维修不好做!涉及的东西太多了!
19383
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:101
历史总积分:19383
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2013/8/18 8:36:41
#8楼
变频器接线还是比较简单的
一般电工叶不会接错的
1750
fffsjm
文章数:86
年度积分:65
历史总积分:1750
注册时间:2012/4/27
发站内信
发表于:2013/8/18 20:20:22
#9楼
回复 #8楼 PLC-hmi
这活不好干价钱还不能收太高