发表于:2013/8/16 18:12:48
#0楼
求助了--
今天单位新到了一台1控2消防水泵变频控制柜。(元件施耐德,变频器ABB)。装上后无法启动水泵电机(手动,自动都不行)
无奈检查问题-卡电流6.8A-变频器2.2KW--问题来了,这个电流不是2.2kw呀---再查水泵标称功率2.2kw(控制柜厂家再配的)不是这个原因--
想是不是电机接法错误?看电机是星型接法,不是三角接法--
这个水泵电机有问题??可水泵电机以用5年,没出过故障,一起的是2组消防泵,4台,全是运转电流6.8A,空载电流4.5--这问题怎么能解决它???
求高手--
在线等 -----
原来用的2.2kw消防水泵电机是直接启动的普通控制柜,电接点压力表控制。因为我们这是酒店,水泵启动时噪音挺大(在顶楼,边上和楼下全是最高等级的客服),所以考虑用变频控制柜,让它24小时运行保持消防管路的压力,我所说的电流情况都是指这个普通控制柜上所显示的。变频控制柜还没装上呢--(试机时就启动不了,所以把老控制柜从新装上了)---
我现在要求助的就是这个2.2kw水泵电机电流为什么会这么高??2.2kw电机标称电流就只有4.2A,现在他的运行电流有6.8A---4台水泵全一样,这样用了有5年了,没出过问题---这不正常呀---这是哪里出了问题呢???
[此贴子已经被jint于2013/8/19 8:59:41编辑过]