  现在我们手头上有一个项目,60台变频器分布在方圆3公里内,要求跟每台变频器通信。用通信实现远程启停,和监控变频器的输出电流,输出电压和输出频率等参数。不知道有没大神有做过类似的项目啊?如果是用光纤的话成本有点吃不消。请大家帮帮忙
20510
fireray
文章数:3648
年度积分:1203
历史总积分:20510
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2013/8/15 19:07:55
#1楼
期待高手中,个人认为以太网的模式比较好。
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2013/8/15 19:48:25
#2楼
这是个什么项目,要在方圆3公里内通讯。
大家一起学习
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2013/8/15 21:07:57
#3楼
用总线或工业网络加中继站。
6468
jamsonwo
文章数:962
年度积分:101
历史总积分:6468
注册时间:2010/8/24
发站内信
发表于:2013/8/16 15:39:08
#4楼
用光纤吧!9.6K的RS485最长1200M,60台变频器通信速率得用1.5M,此时485总线只能到200M,还得再加中继器。