您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:5个,阅读:507 [上一页] [1] [下一页]
789
475858579
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:789
注册时间:2013/8/6
发站内信
发表于:2013/8/14 21:42:52
#0楼
附件

38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2013/8/14 21:51:07
#1楼
T0是普通的定时器,不是累积的,前面条件断开或是断电,定时器的当前值会清零的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
789
475858579
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:789
注册时间:2013/8/6
发站内信
发表于:2013/8/14 21:57:43
#2楼
当强制off x0时,t0清掉,这不是与mc指令违背,一方面说积算定时器不会被清除,一方面说用out指令驱动的元件(但t0就是x1驱动的指令),求高手们,帮帮忙,自学plc问题真多
789
475858579
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:789
注册时间:2013/8/6
发站内信
发表于:2013/8/14 22:00:27
#3楼
回复 #1楼 fumz78
积算定时器号数是哪里到哪里?
11770
gzg_00
文章数:8996
年度积分:59
历史总积分:11770
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/8/14 22:03:59
#4楼
回复 #3楼 475858579
t200后的
789
475858579
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:789
注册时间:2013/8/6
发站内信
发表于:2013/8/14 22:05:55
#5楼
回复 #1楼 fumz78
哈哈,我明白了,t0到t245是非积算定时器,状态会被清掉了,谢谢了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003