OMRON CPM1A-CIF12 485转换器如何和9针RS232连接?
谢谢
QQ18785677
E-MAIL itsee@126.com
WEB SITE www.dpjclub.com
4061
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:50
历史总积分:4061
注册时间:2003/10/26
发站内信
发表于:2005/4/16 21:18:00
#1楼
图
1085
石家公子
文章数:77
年度积分:50
历史总积分:1085
注册时间:2005/4/15
发站内信
发表于:2005/4/16 23:43:00
#2楼
利昌老爷子
那图里没有和OMRON CPM1A-CIF12接的例子啊
OMRON CPM1A-CIF12有6个端 FG ,NC, DB+, DA-, DB+, DA-
4061
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:50
历史总积分:4061
注册时间:2003/10/26
发站内信
发表于:2005/4/17 2:08:00
#3楼
DB+,DA-  二對選一即可~!
图
38053
知道一点
文章数:22549
年度积分:2472
历史总积分:38053
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2005/4/17 18:20:00
#4楼
看不明白.
你选CPM1A-CIF12目的是将外围端口转为485,你有要与232设备连?为什么当时不选CPM1A-CIF01?(外围口转RS232).被呼悠了
现在你只好再买一个RS232-485转换器了.
利昌大哥对不.
(DB+,DA-  二對選一即可~!)好象行不通
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4061
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:50
历史总积分:4061
注册时间:2003/10/26
发站内信
发表于:2005/4/17 19:52:00
#5楼
他應該是指PLC側吧!是我沒看明白.2樓三樓都已回覆!
图
1085
石家公子
文章数:77
年度积分:50
历史总积分:1085
注册时间:2005/4/15
发站内信
发表于:2005/4/18 17:46:00
#6楼
你选CPM1A-CIF12目的是将外围端口转为485,你有要与232设备连?为什么当时不选CPM1A-CIF01?(外围口转RS232).被呼悠了
现在你只好再买一个RS232-485转换器了.
=================================

我是接EVIEWMT509触摸屏
东西不是我买的
我买的话我会买CPM1A-CIF11
========================
DB+,DA-  二對選一即可~!)好象行不通
========================
我用1接DA-,2接DB+,5接FG,不行啊
为什么?

1085
石家公子
文章数:77
年度积分:50
历史总积分:1085
注册时间:2005/4/15
发站内信
发表于:2005/4/18 19:40:00
#7楼
我终于调试成功了
2对都要用,
PLC和触摸屏可以通信了
但是又出现了另一个小问题
和触膜屏连接的时候
PLC不处于运行状态,怎么回事?
我可是编写的很简单的程序,程序一定没有问题
--------------------------------------------------------------------
在此我非常感谢昌老爷子的帮助还有5楼的楼主,谢谢你们提示我!
2882
pycathiu
文章数:895
年度积分:50
历史总积分:2882
注册时间:2004/9/22
发站内信
发表于:2005/4/20 8:47:00
#8楼
422连232?你能通讯?奇怪了。EVIEW的屏应该是422口吧?不然怎么连?
                 我是一只小小鸟
996
zhusj
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:996
注册时间:2006/6/30
发站内信
发表于:2008/9/12 13:21:00
#9楼
CPM1A-CIF12

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005