您现在所在的是:

电工技术

回帖:19个,阅读:888 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

星-三角电路

1265
935450422
文章数:97
年度积分:50
历史总积分:1265
注册时间:2012/11/14
发站内信
发表于:2013/8/11 21:27:55
#0楼
最近遇到一台水泵 启动运行一小时后 星接接触器烧了   大家有什么看法
13490
1531214350
文章数:3374
年度积分:80
历史总积分:13490
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2013/8/11 22:36:42
#1楼
接触器容量选小了吧。
10348
339402782
文章数:3210
年度积分:50
历史总积分:10348
注册时间:2010/6/2
发站内信
2011国庆活动
发表于:2013/8/12 0:47:31
#2楼
奇怪,烧的怎么是星接的接触器?把图纸上传上来看看
2128
479225838
文章数:161
年度积分:50
历史总积分:2128
注册时间:2010/2/25
发站内信
发表于:2013/8/12 4:25:57
#3楼
凭你给的30个字(空格不算),真的没啥看法,你派车来接各位师们去现场看看再让师傅们给你看法……
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/8/12 6:29:52
#4楼
有可能是选的小了
15673
step1
文章数:7314
年度积分:50
历史总积分:15673
注册时间:2008/4/10
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
发表于:2013/8/12 7:40:58
#5楼
是烧的触点还是线圈?  星三角切换过程正常吗?
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
1179
287671732
文章数:161
年度积分:50
历史总积分:1179
注册时间:2013/3/8
发站内信
发表于:2013/8/12 8:30:48
#6楼
是不是没切换啊,
4301
方小明
文章数:663
年度积分:50
历史总积分:4301
注册时间:2009/5/24
发站内信
发表于:2013/8/12 8:41:01
#7楼
星运行只有秒吧,转三角运行了,同时星接触器,延时继电器都断开,退出运行了,怎么会过一小时烧毁?
学无止境。
4495
17403460
文章数:359
年度积分:50
历史总积分:4495
注册时间:2012/8/21
发站内信
发表于:2013/8/12 10:26:30
#8楼
是否是接触器选小了。如果是线圈错了。送电就应该烧毁不应该是一小时以后才烧接触器。
1265
935450422
文章数:97
年度积分:50
历史总积分:1265
注册时间:2012/11/14
发站内信
发表于:2013/8/12 12:01:00
#9楼
以下是引用step12013/8/12 7:40:58的发言:
是烧的触点还是线圈?  星三角切换过程正常吗?
切换正常 烧的是触点