一台丹佛斯FC300变频器,W相模块炸裂,开关电源/驱动电路单独上电,开关电源启振正常,风扇接口有24V,面板显示正常,但驱动电路没工作,测量6个A4506驱动IC都是好的,但8脚没工作电压?W相的驱动电路部分,二极管,场效应管多数被击穿,请问是什么原因造成的,是因为缺截止电压吗?有可能只有一相缺截止电压的情况吗?希望各位前辈高手帮忙解惑!
[此贴子已经被作者于2013/8/9 21:23:04编辑过]
737
2209585728
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:737
注册时间:2013/6/11
发站内信
发表于:2013/8/9 21:28:50
#1楼
且本机电源板上有两组开关电源部分,他们的变压器,开关管,振荡芯片等元器件都一样。我想问下他们是并联的还是前后级的,我还是第一次见到这样的情况。哪位前辈高手帮帮忙吧!?