您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:1个,阅读:1602 [上一页] [1] [下一页]
694
工控书生
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:694
注册时间:2013/7/25
发站内信
发表于:2013/8/7 22:31:24
#0楼
PLC无输出故障的解决方法
一用户使用的PLC控制系统有十几处之多,其中除尘使用的PLC常出现无输出的故障,使得先进的装备不能很好地发挥作用。为此,对PLC及外围设备进行了综合分析。PLC为某型号的SH48-R1型控制器,24点继电器输出,最大开关容量:阻性负载2A,感性负载0.25A。采用JZ7型继电器,JLXK1-111型行程开关,检查发现损坏的输出端子与继电器之间连接的印刷铜箔烧断,其余正常。分析认为,输出回路上的行程开关位于室外的金属构架上,且数量多,易形成输出回路对地短路而烧毁印刷铜箔。
    针对上述问题,提出了以下几种解决方法:
    (1)在满足控制系统的前提下,尽量减小所选用保险的保护值。根据开关容量和继电器线圈 容量的要求,在控制回路中可选用1A的保险管,作为PLC输出回路的保护。
    (2)将火线与中线互相对调位置,使输出回路发生对地短路时,短路电流不流经控制器输出端。
    (3)加强线路绝缘,同时,控制电源采用隔离变压器,使控制回路成为不接地系统,以减少接地短路故障的发生。
    (4)加大控制器内部输出端子与输出继电器连接导线的面积,提高其导电能力。
  最后考虑安全性,采用了(1)、(3)两种方案相结合,同时在控制回路安装了接地报警指示灯,加强线路接地故障的检测,以便及时发现故障,予以排除。改造后,PLC控制系统工作正常,再未出现无输出的故障。
9688
Kate
文章数:1123
年度积分:65
历史总积分:9688
注册时间:2002/3/24
发站内信
发表于:2013/8/8 16:16:45
#1楼
行程开关接在输出回路上?
天下文章一大抄,越抄越离谱。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003