您现在所在的是:

现场总线

回帖:10个,阅读:1366 [上一页] [1] [2] [下一页]
1015
weiyingkeji
文章数:104
年度积分:50
历史总积分:1015
注册时间:2010/3/5
发站内信
发表于:2013/8/6 11:03:14
#0楼
北京微硬创新科技有限公司的PROFIBUS主站转MODBUS通讯管理机PROFI-M10中标山东巨能金玉米项目,目前已调试成功,运行稳定。(该通讯管理机能够实现PROFIBUS-DP转MODBUS将PROFIBUS-DP从站设备接入MODBUS网络)
山东巨能金玉米有限公司,以生产经营玉米淀粉及变性淀粉、L-赖氨酸等玉米深加工产品为重点,年产玉米淀粉30万吨、L-赖氨酸3万吨、变性淀粉3万吨、有机无机复混肥3万吨、冲施肥3万吨、硫酸铵3万吨、赖氨酸母液8万吨。
该项目选用霍尼韦尔最新研发的PlantCruise的DCS系统,变频、软起选用ABB品牌,电机保护选用纳宇。霍尼韦尔的DCS系统采用的是MODBUS总线通讯,由于从站数量较多,(280个电机保护、60台变频、75个软起动)如果都采用MODBUS通讯,这样通讯效率会非常低,400多个从站轮询一周预计要到30S以上了。因此方案采用PROFIBUS总线通讯,现场变频、软起、仪表都选用带PROFIBUS-DP接口。但是霍尼韦尔的DCS系统目前不支持PROFIBUS主站功能,因此设计师应用PROFIBUS主站通讯管理机PROFI-M10顺利将PROFIBUS-DP从站设备接入DCS的MODBUS总线。
下面来看一下系统简图。下图简单清晰的描述出了整个系统的通讯联接。每个PROFIBUS主站通讯管理机下挂有多个PROFIBUS-DP从站设备,包括变频器、软起、和马达保护器。

附件
 经过设计师的仔细研究,需要PROFIBUS主站通讯管理机PROFI-M10共计16台,平均每台接25个PROFIBUS-DP从站,经过计算每个PROFIBUS主站通讯管理机轮询25个PROFIBUS-DP从站的周期约为30ms。PROFIUS主站通讯管理机PROFI-M10在霍尼韦尔的系统下作为16个MODBUS从站,由DCS进行轮询数据交换。下面来分析一下DCS轮询16台PROFIUS主站通讯管理机PROFI-M10的周期需要多长时间。数据量最大的部分是电机保护器,每个电机保护器有30个字的数据需要传送,现场每个PROFI-M10接28个电机保护,总共840个字,也就是说每个PROFI-M10与DCS交换的数据量是840个字,按照每条MODBUS报文传110个字来算,每个PROFI-M10需要与DCS交换8次报文,每次时间为80ms,这样算下来是640ms。10套PROFI-M10共计6.4s。剩下的6台数据量很小,每台PROFI-M10与DCS交换一条报文就足够,轮询剩下6台PROFI-M10需要480ms。这样DCS轮询16台PROFI-M10时间为7s以内。如果每台马达保护器的数据量精简为10个字,整个的轮询时间能够控制在2s以内。
经过上述分析,用DCS直接轮询415个MODBUS从站的时间为30s以上,这个30s还是在MODBUS从站全部通讯正常的情况下才能达到的理想状态,如此多的从站数量,通讯的质量会大打折扣,一旦有任何一个MODBUS站点故障,那么整个轮询时间会增加,一旦出现多台MODBUS从站故障,这个得轮询时间会到几分钟甚至更长。而用PROFIBUS通讯的方案轮询415个从站的时间只需要7s,精简数据量后甚至可以到2s以内,即使某些DP从站故障,也不会影响整个的通讯质量和速度。
接下来展示一下现场图片给读者。
一、霍尼韦尔最新研发的PlantCruise的DCS  8 I/O系统

附件

二、PROFIBUS主站通讯管理机PROFI-M10(能够实现PROFISBUS-DP转MODBUS)

附件

三、现场筛料粉碎工艺车间,有大量的电机和马达保护器安装在本车间

附件

北京微硬创新科技有限公司专门致力于PROFIBUS技术在中国的推广与应用,针对MODBUS转PROFIBUS-DP,PROFIBUS-DP转MODBUS,RS485转PROFIBUS-DP,都有相关的产品能够实现。目前有近10万点的微硬模块在全球各个工业现场稳定运行,为全球用户创造价值。了解更多技术,请联系我们的工程师,www.profibus-dp.com

附件:
[本地下载]
[此贴子已经被jint于2013/8/6 14:16:34编辑过]
12138
logo1979
文章数:4171
年度积分:62
历史总积分:12138
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2013/8/6 21:04:14
#1楼
见识了比较大
11767
gzg_00
文章数:8996
年度积分:56
历史总积分:11767
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/8/6 22:09:52
#2楼
谁能介绍一下马达保护器
15978
lliu1978
文章数:6802
年度积分:318
历史总积分:15978
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2013/8/7 2:46:40
#3楼
多来几张照片就好了!
学习永不停止!
19148
1053370790
文章数:4392
年度积分:1211
历史总积分:19148
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2013/8/7 8:36:16
#4楼
以下是引用lliu19782013/8/7 2:46:40的发言:
多来几张照片就好了!
赞同。
1129
287671732
文章数:161
年度积分:50
历史总积分:1129
注册时间:2013/3/8
发站内信
发表于:2013/8/7 8:36:24
#5楼
电机保护器什么牌子的好用,
11877
yk_wangyu
文章数:1391
年度积分:53
历史总积分:11877
注册时间:2005/8/24
发站内信
发表于:2013/8/7 9:09:20
#6楼
感觉这就是一个网络化工厂!
                 I believe i can fly
1015
weiyingkeji
文章数:104
年度积分:50
历史总积分:1015
注册时间:2010/3/5
发站内信
发表于:2013/8/8 17:56:36
#7楼
补充一个技术手册,大家参考!!!
附件:
[本地下载]
954
lizhen3456
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:954
注册时间:2009/12/1
发站内信
发表于:2013/8/9 10:27:46
#8楼
很好的案例啊
17528
ahljj
文章数:3386
年度积分:240
历史总积分:17528
注册时间:2002/3/23
发站内信
发表于:2013/10/23 9:58:24
#9楼
很好的案例。。。。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006