机型:台达20PM 00D
计数编码器:2500差分


我现在要用C200高速计数器计数


计数器无法计数,但差分输入正常,用电子凸轮程序试也正常接收脉冲,证明没有接错线。
就是换成要计数时没法高速计数。

我已经查了好多天的书和资料了,真的不知到错在哪里、?
10分悬赏
602
zhongtian13168
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:602
品牌积分(台达):0
注册时间:2013/8/4
发站内信
发表于:2013/8/4 3:36:21
#1楼
以下是引用zhongtian131682013/8/4 3:35:57的发言:
机型:台达20PM 00D
计数编码器:2500差分


我现在要用C200高速计数器计数


计数器无法计数,但差分输入正常,用电子凸轮程序试也正常接收脉冲,证明没有接错线。
就是换成要计数时没法高速计数。

我已经查了好多天的书和资料了,真的不知到错在哪里、?
梯形图是这样写的:

LD M1002(启动一周期接通)-------------MOV K3 K1M1200(传送K3到K1M1200设定C200计数模式为4倍频AB相)
LD M1000(运行接通)--------------DCNT C200 K10000(32位上下计数)
602
zhongtian13168
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:602
品牌积分(台达):0
注册时间:2013/8/4
发站内信
发表于:2013/8/4 3:37:01
#2楼
以下是引用zhongtian131682013/8/4 3:36:21的发言:
真麻烦,说我连续数字过长,说我发电话,QQ号。
602
zhongtian13168
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:602
品牌积分(台达):0
注册时间:2013/8/4
发站内信
发表于:2013/8/4 3:42:03
#3楼
以下是引用zhongtian131682013/8/4 3:37:01的发言:
企鹅号:22688750   盼请高手能指点一二,这问题我研究了好久了。
1034
何玉庆
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1034
品牌积分(台达):0
注册时间:2005/6/15
发站内信
发表于:2013/8/13 15:59:00
#4楼
没可能啊。我的用得很好啊。注意,编码器接24V。第二,编码器要差分的。
2257
delta1 版主
文章数:166
年度积分:50
历史总积分:2257
品牌积分(台达):107
注册时间:2005/6/30
发站内信
发表于:2013/10/31 9:44:47
#5楼
您可以拨打台达24小时客服热线800-420-9595或者这里留言:
http://www.deltagreentech.com.cn/sc/service/ContactUs.aspx
[此贴子已经被作者于2013/10/31 9:45:32编辑过]
1661
fffsjm
文章数:85
年度积分:50
历史总积分:1661
品牌积分(台达):0
注册时间:2012/4/27
发站内信
发表于:2014/1/4 21:03:49
#6楼
回复 #5楼 delta1
买台达的东西你就买错啦
台达没人会叼你的

恭喜你中奖

我都差一点中奖也是台达伺服你问台达根本没人理你

还好自己搞定啦表情