接地要求:

在一般情况下,DCS系统需要两种接地:保护地和屏蔽地。对于装有安全栅防爆措施的系统还要有本安地。

保护地:DCS系统所有的操作员机柜、现场控制站机柜、端子柜等均应接保护地。保护地应接至厂区电气或自控仪表专业接地网,接地电阻小于1Ω。

屏蔽地:DCS系统中信号电缆的屏蔽层应做屏蔽接地。接地方法有两种:

当厂区电气专业接地网接地电阻小于1Ω时,则可接厂区电气专业接地网。

当厂区电气专业接地网接地电阻较大时,应独立设置自控仪表接地系统,接地电阻小于4Ω。本安地:应独立设置接地系统,接地电阻小于1Ω。本安地的接地系统应保持独立,与厂区电气地网或其它仪表系统接地网的距离应在5m以上。

本文转载朗特威自动化商城
欢迎访问朗特威自动化商城www.zdhbuy.com,感受我们的企业文化、品牌理念;与我们互动
交流,发表见解;与我们一起分享开放、自由交流的喜悦!!
2080
719176778
文章数:804
年度积分:50
历史总积分:2080
注册时间:2014/4/30
发站内信
发表于:2014/12/5 12:39:28
#1楼
太严格了吧,不大于3殴就可以
此帖发自论坛手机版
525
lyz3260
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:525
注册时间:2015/1/28
发站内信
发表于:2015/2/3 17:27:54
#2楼
DCS接地是要搞好 我们公司之前总是出现掉站问题就是因为接地没做好