您现在所在的是:

变频器维修

回帖:7个,阅读:676 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

艾默生TD3000变频器

735
gk1259
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:735
注册时间:2013/7/15
发站内信
发表于:2013/7/31 8:54:30
#0楼
艾默生TD3000  11kw的变频器风扇不转,屏幕上显示的是PoFF的欠压状态,我认为他的驱动模块有问题,但是找了一天也没有发觉什么元件坏了,请教一下维修多年的师傅们!如果那位大哥有电路图,可以帮忙发一份,谢谢大家。

今天检查了一下,变频器的cvd电压是1.7v,预充电接触器不吸和是那里的问题啊?
[此贴子已经被作者于2013/7/31 15:47:51编辑过]
5166
893361683
文章数:407
年度积分:50
历史总积分:5166
注册时间:2013/4/19
发站内信
发表于:2013/7/31 19:57:51
#1楼
没图的,只能自己参。先查下24v电压有无。
1022
韩彪
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1022
注册时间:2012/7/4
发站内信
发表于:2013/7/31 23:06:24
#2楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1022
韩彪
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1022
注册时间:2012/7/4
发站内信
发表于:2013/7/31 23:06:54
#3楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1022
韩彪
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1022
注册时间:2012/7/4
发站内信
发表于:2013/7/31 23:10:24
#4楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/8/1 4:53:50
#5楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1022
韩彪
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1022
注册时间:2012/7/4
发站内信
发表于:2013/8/1 22:54:43
#6楼
驱动板,电容坏
8812
xtswc
文章数:306
年度积分:509
历史总积分:8812
注册时间:2013/3/19
发站内信
发表于:2013/8/3 8:56:15
#7楼
驱动板,电容1uf 160v坏.变频器的cvd电压是2.7v