您现在所在的是:

电工技术

回帖:2个,阅读:302 [上一页] [1] [下一页]
674
2870441772
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:674
注册时间:2013/7/8
发站内信
发表于:2013/7/30 9:24:42
#0楼
   手下的电工反映:发电机充电器烧坏。检查电源变压器,正常;输出电压(交流12V、24V、36V),正常;整流桥堆,正常;通电后测量空载直流输出电压(-24V档),发现直流电压从-28V到-170V之间跳变。开始以为是接触不良,在输出线上削开新的地方和紧固所有的接头,还是电压跳变;更换万用表测量,还是此现象。(直流桥堆输入端交流24V稳定)。拿回维修室更换新的整流桥堆,测量输出直流24V稳定。放回发电机房,再测量,还是会跳变。因为发电机放在地下停车场,比较潮湿,考虑会不会使绝缘降低的缘故?把输出线放在干燥物上测量,-24V稳定。
   各位资深师傅,环境潮湿(输出线之间绝缘降低)会造成输出电压跳变,我想不出其中的原因。请教请教。先感谢各位师傅指点迷津。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2013/7/30 22:23:06
#1楼
不带负载都跳变??
1263
tg920
文章数:180
年度积分:50
历史总积分:1263
注册时间:2013/7/18
发站内信
发表于:2013/7/31 21:58:13
#2楼
带80%的负载,看看稳定性如何?
某些地方的干扰等问题,是很难解释的。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003