您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:2个,阅读:320 [上一页] [1] [下一页]
1676
zyhzlzyy
文章数:181
年度积分:50
历史总积分:1676
注册时间:2006/6/21
发站内信
发表于:2013/7/24 5:15:16
#0楼
我的桥式起重机电机使用acs800变频器,用户的要求是使用编码器反馈和加超速开关,既然使用了编码器为什么还要求加超速开关,难道编码器没有超速开关的作用吗?请指点一下。谢谢
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/7/24 6:46:02
#1楼
编码器本来就是转速传感器,当然可以做超速的检测了超速保护需要监控,比较,开关。所以只有编码器还不够,还需要监控比较电路支持,才能实现。
我是你的朋友
14430
卢学斌
文章数:5277
年度积分:237
历史总积分:14430
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2013/7/24 9:05:40
#2楼
有些特种设备活这危险作业的设备,安全保护开关至少要是双重的。