您现在所在的是:

变频器维修

回帖:7个,阅读:1702 [上一页] [1] [下一页]
822
z_dc1979
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:822
注册时间:2013/7/1
发站内信
发表于:2013/7/20 14:32:04
#0楼
我手头有一台atv61.132kw变频器,启动力矩小,带不动负载,想设成恒转矩,请求帮忙。
884
xiongfeng3000
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:884
注册时间:2013/6/22
发站内信
发表于:2013/7/20 18:03:23
#1楼
drc->CTT->设置成第一个UUC(开环电压矢量)
然后再根据电机铭牌做一下电机参数设置,再做一下电机自整定
884
xiongfeng3000
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:884
注册时间:2013/6/22
发站内信
发表于:2013/7/20 18:09:18
#2楼
另外,如果启动转矩还不够,增加定子压降补偿,(详见施耐德编程手册的第67页)
drc->UFR->这个值默认是100,把它往上调,最高到200
49211
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49211
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/7/21 9:29:15
#3楼
不是选控制方式的的事,电机在额定转速以内,本身就具备恒转矩驱动的能力,如果带不动负载,那是负载太重或者是电机出问题了。需要找问题的故障原因,再做处理,而不是盲目的提升控制转矩。
我是你的朋友
884
xiongfeng3000
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:884
注册时间:2013/6/22
发站内信
发表于:2013/7/21 11:03:37
#4楼
ATV61默认的控制模式是U2/F控制模式,这种模式下,启动转矩会较小,所以要把它设置成矢量控制,才能在低频时得到较大的转矩。
另外,如果负载超重不是很多,可以给予转矩补偿试试,因为启动时的负载是最大的,如果能转起来,基本就OK了。
-----个人见解
822
z_dc1979
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:822
注册时间:2013/7/1
发站内信
发表于:2013/7/21 12:52:41
#5楼
我再把现象说一下,这个变频是用在抽油机上的,当频率小时,电动机转不动,电动机处于抖动状态,把频率调大后就能正常启动。
884
xiongfeng3000
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:884
注册时间:2013/6/22
发站内信
发表于:2013/7/21 16:41:49
#6楼
回复 #5楼 z_dc1979
就是低频时转矩不够啊,你试试上面我说的方法看看。
另外,变频器此时是不是显示CLI (电流限幅)
此种情况,还可以将电流限幅可以调大一点试试。
822
z_dc1979
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:822
注册时间:2013/7/1
发站内信
发表于:2013/7/22 17:56:13
#7楼
我试过了,好用,谢谢xiaofeng和版主的支持。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004