在SVPWM双闭环控制时,建立的matlab模型,在开关频率5000HZ控制的很好  但是在降到3000的时候 勉强能控制住 但是纹波很多?
注意:由于开关频率过高会造成 损耗增大,为了提高整个变频器的效率。理论计算 这个开关频率赢设在3000合适
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/7/23 19:03:50
#1楼
1kHz开关频率才好呢。开关频率低,系统的无线电干扰也小。当然,前提条件是变频器控制电机的双闭环运行要稳定可靠才行。