您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:18个,阅读:2530 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

PLC输出互锁

1074
zxs0327
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:1074
注册时间:2004/6/10
发站内信
发表于:2005/4/14 11:48:00
#0楼
向各位请教:用PLC控制的两台设备互锁,即不能同时启动,互锁关系已经在PLC中做出了,还需不需要在外部用硬接线再做一下?
591
zengnian
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:591
注册时间:2004/9/27
发站内信
发表于:2005/4/14 12:14:00
#1楼
一定要外部互锁
1074
zxs0327
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:1074
注册时间:2004/6/10
发站内信
发表于:2005/4/14 13:14:00
#2楼
请解释一下,为什么?多谢!
1074
zxs0327
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:1074
注册时间:2004/6/10
发站内信
发表于:2005/4/14 13:16:00
#3楼
您好!请解释一下,为什么PLC输出互锁在外部也要做?多谢
1507
yingzhiban
文章数:307
年度积分:50
历史总积分:1507
注册时间:2004/2/29
发站内信
发表于:2005/4/14 13:19:00
#4楼
万一外部硬件发生故障不就惨了吗?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2005/4/14 15:59:00
#5楼
多几道
1095
twg_9
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1095
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2005/4/14 22:17:00
#6楼
难道这样就是为了增加可靠性?
953
luotao426
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:953
注册时间:2005/4/15
发站内信
发表于:2005/4/15 9:19:00
#7楼
是增加安全性.一般都这么做.
1663
ljx9035616
文章数:463
年度积分:50
历史总积分:1663
注册时间:2004/6/5
发站内信
发表于:2005/4/15 11:12:00
#8楼
外部一定要互锁,避免出现以外造成设备事故。
比如说触点熔连在一起的这种情况
一个人在追求什么?不是真实就是幻想。
一个人在害怕什么?不是寒冷就是孤寂。
一个人在逃避什么?不是别人就是自己。
一个人在征服什么?不是世界就是心灵。
1074
zxs0327
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:1074
注册时间:2004/6/10
发站内信
发表于:2005/4/15 11:37:00
#9楼
谢谢各位!