三相3KW潜水泵  相间电阻值平衡  电压平衡   负载时电压也平衡   就是有一相电流偏高  9A  9A  16A  相间电阻平衡应该不是匝间短路 期待高人指点
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2013/7/17 22:25:00
#1楼
有问题是肯定的了,测下对地电阻了吗?
659
509936099
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:659
注册时间:2013/7/17
发站内信
发表于:2013/7/17 22:41:17
#2楼
回复 #1楼 chenqing309
那倒没有 不过带漏电保护的 应该不接地 您还能想出其他可能的原因么
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2013/7/18 8:01:10
#3楼
其中一项可能是接地了,用兆欧表测一下。
874
1152117195
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:874
注册时间:2012/6/25
发站内信
发表于:2013/7/18 9:52:19
#4楼
可能轻微砸间。 楼主慢慢细心查查 越不起眼的地方可能越是问题所在。
874
1152117195
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:874
注册时间:2012/6/25
发站内信
发表于:2013/7/18 9:54:03
#5楼
以下是引用wml00602013/7/18 8:01:10的发言:
其中一项可能是接地了,用兆欧表测一下。
对。用兆欧表,测量绝缘比万用表好。这是可能是突破点。楼主不妨试试。
5659
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:62
历史总积分:5659
注册时间:2008/6/9
发站内信
发表于:2013/7/18 12:29:40
#6楼
可能轻微砸间,这个电机拆了检修吧
29161
秀空
文章数:13499
年度积分:653
历史总积分:29161
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2013/7/18 12:32:31
#7楼
可能轻微砸间.
5536
qinhya
文章数:2022
年度积分:50
历史总积分:5536
注册时间:2012/4/7
发站内信
发表于:2013/7/18 15:34:40
#8楼
是不是电线上有一相接地了或是绝缘不好?
天道酬勤!
1826
laozhou123
文章数:676
年度积分:50
历史总积分:1826
注册时间:2010/9/17
发站内信
发表于:2013/7/18 17:08:09
#9楼
电流偏大了,按我的想法是有匝间短路了,或者是下线时碰伤了线圈造成匝间短路了