您现在所在的是:

施耐德电气论坛

回帖:2个,阅读:1627 [上一页] [1] [下一页]
4851
迪克889
文章数:198
年度积分:65
历史总积分:4851
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2008/1/27
发站内信
发表于:2013/7/13 20:45:21
#0楼
今天给一台ATV61变频器110KW的添置控制面板,按相邻同型号变频器进行设置,启动就报超速,只能断电复位。基本设置都是默认的,外接控制端子只有启动一个。
查阅变频器以前故障记录早前是一个电机短路报警,询问岗位工人,该变频器以前工作时不太稳定,运行中时有停机,报电机短路有过次数不详。

第一次接触“超速”警报,不知道原理,尝试延长启动时间到10秒,没有效果,另一台正常运行的是默认3秒。

几次试验(调试某个参数然后启动,电流不动报超速,立刻停机),电机纹丝不动,但触及电机却发现很热,比运行中的都热了。

实在没有办法,决定断开电机试验,结果还是一启动就报超速。

怀疑变频器本身有问题,因为任务是安装面板,就没有进一步检查。

离开现场时,该电机使用软起启动运行,很正常。

772
z_dc1979
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:772
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2013/7/1
发站内信
发表于:2013/7/13 21:25:45
#1楼
你可以恢复出厂一下,有可能会有效果的,或看一下电机设置参数,按照电机标牌重新设一遍。
834
xiongfeng3000
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:834
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2013/6/22
发站内信
发表于:2013/7/14 18:53:27
#2楼
1楼的建议不错。
另外,如果控制模式是矢量控制,设置好电机参数后自整定一下。如果不行,将电机控制模式设置成2点压频比试试

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004