您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:11个,阅读:3900 [上一页] [1] [2] [下一页]
764
www.1037909341
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:764
注册时间:2013/4/12
发站内信
发表于:2013/7/12 15:13:21
#0楼
求高手大虾帮忙,QD75P与QD75D接线有哪些区别?控制的伺服放大器可以一样吗?谢谢
38847
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:78
历史总积分:38847
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2013/7/12 15:47:45
#1楼
P是集电极输出,脉冲频率200Kpps,模块到驱动器的接线要求是2米之内
D是差动输出,脉冲频率1Mpps,模块到驱动器距离要求是10米之内
控制的伺服放大器是一样的,只要接口能对就可以
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
844
yang-jd
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:844
注册时间:2011/2/25
发站内信
发表于:2013/7/12 16:13:34
#2楼
可以的。
欢迎加入工控群:叁贰陆玖玖柒壹叁玫
764
www.1037909341
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:764
注册时间:2013/4/12
发站内信
发表于:2013/7/12 17:23:42
#3楼
回复 #2楼 yang-jd
谢谢。脉冲段接线一样吗?
764
www.1037909341
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:764
注册时间:2013/4/12
发站内信
发表于:2013/7/12 17:24:28
#4楼
回复 #1楼 fumz78
谢谢。脉冲段接线一样吗?
764
www.1037909341
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:764
注册时间:2013/4/12
发站内信
发表于:2013/7/12 17:27:06
#5楼
回复 #3楼 www.1037909341
谢谢。脉冲接线端接线一样吗?
764
www.1037909341
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:764
注册时间:2013/4/12
发站内信
发表于:2013/7/12 17:27:16
#6楼
回复 #5楼 www.1037909341
谢谢。脉冲接线端接线一样吗?
38847
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:78
历史总积分:38847
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2013/7/12 20:29:38
#7楼
脉冲接线不一样,集电极和差动的主要区别就是脉冲、方向的接线方式不一样,这个QD75P QD75D手册中有说明的
伺服说明书中也会讲到对应集电极和差动的不同接线方式
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
86071
ZCMY 版主
文章数:47534
年度积分:590
历史总积分:86071
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/7/14 14:02:29
#8楼
伺服驱动器一般支持集电极和差动二种信号,所以选哪个都可以;
如果终端只支持一种时,选型就要注意了;
3950
18540531
文章数:502
年度积分:178
历史总积分:3950
注册时间:2017/3/18
发站内信
发表于:2017/4/14 15:57:12
#9楼
学习啦
江楓渔

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005