您现在所在的是:

电工技术

回帖:5个,阅读:1738 [上一页] [1] [下一页]
961
zzwxmk
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:961
注册时间:2007/3/1
发站内信
发表于:2013/7/11 17:54:00
#0楼
我们单位的配电室,对低压抽屉开关的回路安装了剩余电流监控系统,对于每个回路的漏电电流进行检测,漏电值超过500mA报警,现在有不少回路的漏电值达到4000mA,甚至更高,经过检查,断开主电源无漏电值,每送末端的一个开关均有漏电值,所有的开关对漏电电流都有要求,从30--150mA,也就是说显示4000mA,实际应该没有漏电,否则开关是送不上的,求高人指点如何检查产生这种情况的原因。(抽屉开关处的漏电电流检测线圈,火线与零线均穿过了)
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/7/11 18:11:26
#1楼
这个漏电电流是怎么测的?
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2013/7/11 19:51:02
#2楼
这个应该跟感应电有些相似吧
1034
lhgzhgk
文章数:29
年度积分:53
历史总积分:1034
注册时间:2008/11/16
发站内信
发表于:2013/7/12 18:29:39
#3楼
回复 #2楼 wenquan753
如果真漏电4000mA是不是用普通钳形表都可以测出来了哦,不漏电时零线火线电流相等钳形表是测不出来电流的,如果有毫安级的钳形表就更好测了,如果实测没有4000mA漏电电流应该是你的检测装置有问题了
961
zzwxmk
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:961
注册时间:2007/3/1
发站内信
发表于:2013/7/16 8:59:12
#4楼
修复过的两条回路,一条是零线未穿漏电线圈,一条是空调的零线和地线接错了,其他的还未查出来
2445
chency_2008
文章数:1057
年度积分:50
历史总积分:2445
注册时间:2012/3/1
发站内信
发表于:2013/7/16 9:05:07
#5楼
要测供电回路的绝缘电阻,一般低压供电回路达5兆欧以上!这样就不会产生那么大的泄电流了!
[此贴子已经被作者于2013/7/16 9:05:23编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005