发表于:2013/7/11 17:54:00
#0楼
我们单位的配电室,对低压抽屉开关的回路安装了剩余电流监控系统,对于每个回路的漏电电流进行检测,漏电值超过500mA报警,现在有不少回路的漏电值达到4000mA,甚至更高,经过检查,断开主电源无漏电值,每送末端的一个开关均有漏电值,所有的开关对漏电电流都有要求,从30--150mA,也就是说显示4000mA,实际应该没有漏电,否则开关是送不上的,求高人指点如何检查产生这种情况的原因。(抽屉开关处的漏电电流检测线圈,火线与零线均穿过了)