您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:4个,阅读:404 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

温度变松器的困惑

1084
东阳光
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:1084
注册时间:2009/3/14
发站内信
发表于:2013/7/11 13:35:18
#0楼
各路高人:愚兄的冷水机组用的是西门子PLC加扩展模块(6ES7231-0HC21-0XA0)控制的,因温度传感器的温变坏了(Pt100阻值正常),导致机组不能正常工作,买了一个和原配同样参数的温变输出是4-20mA的且校验合格,但安装后该机组显示温度不是最高值就是最低值,询问厂方说是温变为3根线的电压型接法,请高人指点温度变送器输出4-20ma的有电压型和电流型之分吗?怎样接线呢?
723
lc454938873
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:723
注册时间:2010/3/24
发站内信
发表于:2013/7/17 18:36:22
#1楼
你模块接收的什么信号啊,是电阻还是电流啊,你买的温度变送器没有测试过吗?我公司用的一进二出的电阻进电流出,进三线 出二线
7448
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7448
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2013/7/17 20:43:26
#2楼
你原来用的是电流型还是电压型,
1084
东阳光
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:1084
注册时间:2009/3/14
发站内信
发表于:2013/8/2 13:39:57
#3楼
回复 #2楼 lqf1963
谢谢各位工友的探讨,我的温变输出的是电压信号(1-5V)进入西门子模拟量模块,原来是被厂方忽悠的一把,他们将1-5V输出的温变上标注的是4-20mA了。我无语
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2007/12/6
发站内信
发表于:2013/8/2 15:18:31
#4楼
回复 #3楼 东阳光
该用户被锁定,回复内容不予显示!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003