您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:0个,阅读:347 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

 电接点液位计

1614
jinhujinde
文章数:192
年度积分:50
历史总积分:1614
注册时间:2013/2/17
发站内信
发表于:2013/7/11 13:26:57
#0楼
   电接点液位计上、下限报警装置有时出现非常矛盾的同时动作,即数显表的上、下限报警指示灯同时闪光。这种高、低两端实际液位高度尽管不可能同时存在,但却是经常在二次表上发生的现象,尤其是当液位检测筒刚排放之后重新开表时,更易出现。
  在液位检测筒刚排放后,实际玻璃液位计指示低于上限(75%)刻度处,但此时高报警指示灯闪光,说明此时高报警回路已形成通路。可能是电极短路,或电极外端接线脱落,与检测筒外壳(电源公共端)相接触,也可能是电极外端脏污,与检测筒外壳短路造成;还可能是该回路电缆有接地现象。
  电接点液位计故障处理:电接点液位计的电极易产生被氧化物覆盖的现象,并且随着时间的延长,其可靠性和灵敏度逐渐降低。这可采用降低电极点电流的方法来解决,因为这样就使电极的吸附力大大减小。也可采用尖头电极,因为它具有一定的自清洗能力,从而延长了电极的使用寿命,增加了工作的可靠性。也可以采用倾斜安装的方法,以便减少电极上、下限同时报警的机会,因为这样有可能使电极液珠与容器壁流下的液珠相通的概率减少。电接点液位计要经常排污,用蒸汽冲刷,以减少电极触头上的覆盖物,使其触头清洁,使二次表的指示灯不至于发暗或误指示,只有掌握仪表的知识加以综合运用,才能使我们在处理问题时能够快速找到问题所在。
专业生产流量、压力、显示、温度、校验仪表  www.jinde360.com,www.jhjinde.com

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002