您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

回帖:13个,阅读:5943 [上一页] [1] [2] [下一页]
664
yuchanghaihao
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:664
注册时间:2013/7/6
发站内信
发表于:2013/7/8 8:02:59
#0楼
如题,欧姆龙PLC 型号,CP1H,编码器信号是5V的脉冲。怎么放大到24V让PLC能接收到?大家用的最常用最好实施的是哪种方案?
5536
qinhya
文章数:2022
年度积分:50
历史总积分:5536
注册时间:2012/4/7
发站内信
发表于:2013/7/8 8:48:04
#1楼
最好使用光耦,当然也可以用三极管进行电压变换!
天道酬勤!
11927
yk_wangyu
文章数:1391
年度积分:50
历史总积分:11927
注册时间:2005/8/24
发站内信
发表于:2013/7/8 9:02:54
#2楼
PLC输入的点只支持24V吗?5V信号也能识别吧!
                 I believe i can fly
15386
zwk34
文章数:1060
年度积分:411
历史总积分:15386
注册时间:2005/12/4
发站内信
发表于:2013/7/8 9:48:13
#3楼
加光耦转换吧,不过要选好的
593
accompany319
文章数:0
年度积分:50
历史总积分:593
注册时间:2013/7/8
发站内信
发表于:2013/7/8 10:18:08
#4楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
5563
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5563
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2013/7/8 10:29:43
#5楼
你再看看手册,是不是5V和24V都能用啊~!
664
yuchanghaihao
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:664
注册时间:2013/7/6
发站内信
发表于:2013/7/10 8:03:45
#6楼
回复 #5楼 lj19820422
我翻过了使用手册,好像只看到24V输入。而且我用5V的电压加在输入端做实验,也没有反应
11927
yk_wangyu
文章数:1391
年度积分:50
历史总积分:11927
注册时间:2005/8/24
发站内信
发表于:2013/7/10 8:21:27
#7楼
我感觉OMRON的高速计数器端口是可以接收5V电压信号的!
                 I believe i can fly
86136
ZCMY 版主
文章数:47542
年度积分:655
历史总积分:86136
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/7/10 9:20:36
#8楼
OMRON的是需要外部电压的,所以5V是识别不了的;
像三菱FX1S FX2N这些电源是内置的,可以5V的直接使用;
[此贴子已经被作者于2013/7/10 9:24:03编辑过]
703
jldz2013
文章数:-3
年度积分:50
历史总积分:703
注册时间:2013/3/9
发站内信
发表于:2013/7/10 11:44:26
#9楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>