Q10:M200D电机起动器哪些规格可以支持软起动器功能?
A10: M2OOD AS-i标准型电子式,Profibus型电子式,Profinet型电子式电机起动器支持软起动器功能。
Q11:M2OOD电机起动器用于切换手动和自动控制的钥匙可以在哪个位置取出?
A11:钥匙在手动,自动,CFF三个位置都可以取出。
Q12:关于快速停止功能
A12: M2OOD AS-i基本型的快速停止功能是通过l nput l(固定值)激活的。并且该信号是自锁(沿触发)。
M200D AS-i标准型,Profibus,Profinet的任意Input都可以被定义为快速停止且信
号类型可选择自锁(沿触发)或非自锁(电平触发)。
时序图如图7、图8所示: