模拟量输出的问题

700
295863267
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:700
注册时间:2013/6/28
发站内信
发表于:2013/7/3 11:22:08
#0楼
我在资料中看到这段话,不知道怎么理解,希望高手们帮帮忙。。。
“由于模拟量输出精度为10uA/数,所以要得到12.5mA的电流信号输出数应该为1250。由于AQW数据字向右移4位,所以输出数要乘以16。这样,为了初始化模拟量输出为12.5mA,在AQW0中必须设置为20000.”
为什么AQW数据字要右移4位呢?
世界可以没有我,但是不能没有你。
86184
ZCMY 版主
文章数:47548
年度积分:703
历史总积分:86184
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/7/3 12:22:19
#1楼
你用的应当是S7-200;
0~20MA对应0~32000;
12.5mA很好计算:
12.5/20 X 32000,答案就是20000;
+5
700
295863267
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:700
注册时间:2013/6/28
发站内信
发表于:2013/7/3 20:27:40
#2楼
回复 #1楼 ZCMY
表情哦,谢谢