您现在所在的是:

电工技术

回帖:12个,阅读:1792 [上一页] [1] [2] [下一页]
3757
1079135239
文章数:707
年度积分:50
历史总积分:3757
注册时间:2009/12/31
发站内信
发表于:2013/6/30 19:23:21
#0楼
  今天我改了个配电柜。软起控制110kw消防泵,电路安装完毕不带负载通电试验,电路控制部分正常。接上负载启动水泵,有电流输出,电机声音很大,但没有转,20秒泵房全部没电。一查是变电所跳闸(变电所到泵5级空开都没有跳),联系送电。跨接其它柜的好电机,启动还是变电所跳闸。本柜空开225A(没跳)今天下班,明天接着查故障。请问各位老师可能是什么原因。谢谢。
[此贴子已经被jint于2013/7/1 8:43:51编辑过]
4888
想想看
文章数:1472
年度积分:53
历史总积分:4888
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2013/6/30 19:52:37
#1楼
5级空开都是什么类型的断路器,整定电流各为多少?电机是否完好?水泵是否卡住?
21257
fireray
文章数:3664
年度积分:620
历史总积分:21257
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2013/6/30 20:08:02
#2楼
一般多是缺相
2552
2207829667
文章数:378
年度积分:50
历史总积分:2552
注册时间:2011/10/19
发站内信
发表于:2013/6/30 21:56:28
#3楼
可能软起有故障。
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2013/6/30 22:26:17
#4楼
电气没问题的话,多半是机械:马达堵转,转动不了,不灵活。
或者马达本身有问题。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2013/6/30 22:40:06
#5楼
电路问题吧
仔细查
1389
songfaming228
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1389
注册时间:2011/10/12
发站内信
发表于:2013/7/1 8:21:53
#6楼
先盘车能转动再送电
1452
784281691
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1452
注册时间:2009/11/20
发站内信
发表于:2013/7/1 14:15:34
#7楼
像是缺相
无谓人生
1826
laozhou123
文章数:676
年度积分:50
历史总积分:1826
注册时间:2010/9/17
发站内信
发表于:2013/7/1 17:01:39
#8楼
我个人认为你接的那软起有故障,就是启动后转换到工频运行时没断开软起。
2367
白样树
文章数:165
年度积分:50
历史总积分:2367
注册时间:2007/3/9
发站内信
发表于:2013/7/1 17:52:40
#9楼
消费水泵一般不用所以可能是机械卡主,我见过几次

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006