您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:734 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

求教 选型问题

2729
led_dalian
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2729
注册时间:2013/3/12
发站内信
发表于:2013/6/27 22:44:19
#10楼
直接用160A 200A的空开都行
4730
启动绕组
文章数:498
年度积分:50
历史总积分:4730
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2013/6/28 9:28:00
#11楼
回复 #9楼 jattly
谢谢您。
120A的够吗,这些负载的电流算起来有120啦
4301
方小明
文章数:663
年度积分:50
历史总积分:4301
注册时间:2009/5/24
发站内信
发表于:2013/6/28 9:51:38
#12楼
以下是引用启动绕组2013/6/28 9:28:00的发言:
谢谢您。
120A的够吗,这些负载的电流算起来有120啦
依次启动,120的空开足够了。很奇怪,你厂有三相电,为何还用5kW的单相电机,很不经济呀。
学无止境。
4956
gc666
文章数:1371
年度积分:50
历史总积分:4956
注册时间:2011/7/28
发站内信
发表于:2013/6/28 11:14:42
#13楼
4台5KW  220V电机,4台5千瓦总额定电流20KW*4.5=90A  不知你4台10KW电机是否是380V电压?还是220V电机,如果是380V电机电流40KW*2=80A  如果是220V电机40*4.5=180A
启动 制动频繁Ied≥2K1Iqd
启动 制动不频繁Ied≥k1Iqd
式中   Iqd----电动机启动电流Iqd=KIed;
     Ied----电动机额定电流;
      K----电动机启动电流倍数,鼠笼电机取4.5-7倍;
      K1---负载系数,空载或轻载时取K1=0.4,重载时取K1=0.5-0.6
如果都是220V单相电机 电机额定电流90A+180A=270A   120A开关不够。如果4台5KW单相电机,加4台10KW电机三相电机90A,三相80A,最好分开装开关。
楼上的答复我在质疑;1.没考虑电机启动方式 2.单相电机与三相电机电流计算是不一样的3.也没考虑几台电机是否同时工作4.也没考虑穿线是明装还是暗装。正确选择负载容量要考虑启动电流,电机是否频繁启动,还要考虑当地年平均温度,要加上温度系数。以上才能确保电机的安全使用。选择电线要考虑的是安全电流。
[此贴子已经被作者于2013/6/28 11:33:11编辑过]
16117
xilinxue
文章数:2441
年度积分:50
历史总积分:16117
注册时间:2007/12/27
发站内信
发表于:2013/6/28 20:01:03
#14楼
应该可以,但断路器的容量有点满。在8台电机满负荷工作状态,估计触点会发热了。50平方线有点过了(铜线)25方应该够了。
1607
fddgzx
文章数:137
年度积分:50
历史总积分:1607
注册时间:2006/2/22
发站内信
发表于:2013/6/29 22:07:58
#15楼
回复 #14楼 xilinxue
感觉楼主是在出题。四台220VD 的电机,均衡分配的话,最大的一相,负荷是10KW,约45A;四台10KW 380V应估算100A,(按规定,最大一台电机应该乘以2,再加上其余各电机的和)。由此看来120A的空开是肯定不够的,至少要选160A的。用50的铜芯电缆,在正常的环境温度,和没有穿管的情况下是绰绰有余的。表情

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003