4台5KW的单相电机和4台10KW电机,用120A的断路器行吗?要用多大的合适
50平米的主线够用吗?
谢谢 大侠
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/6/26 15:54:13
#1楼
应该可以,但断路器的容量有点满。在8台电机满负荷工作状态,估计触点会发热了。50平方线有点过了(铜线)25方应该够了。
我是你的朋友
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/6/26 16:03:21
#2楼
1楼说的很好
4730
启动绕组
文章数:498
年度积分:50
历史总积分:4730
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2013/6/26 16:17:10
#3楼
谢谢一楼,同时感谢2楼
这是准备改造的,50平米是以前就拉好的。
以前有4台5KW 单相的和2台10kw3相电机。最近相加2台10kw的3相电机不知道120的断路器可行不。不知道要换多大的
1725
hhblxl2123
文章数:195
年度积分:50
历史总积分:1725
注册时间:2005/9/21
发站内信
发表于:2013/6/26 17:34:29
#4楼
120A的上面是160A,200A可以选择,进线也允许。
4730
启动绕组
文章数:498
年度积分:50
历史总积分:4730
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2013/6/26 17:55:44
#5楼
回复 #4楼 hhblxl2123
恩,那就给换成160的。谢谢
24073
wushulin 版主
文章数:6173
年度积分:241
历史总积分:24073
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/6/26 19:23:13
#6楼
有5kw的单相电机?
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
739
柒歌
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:739
注册时间:2013/6/23
发站内信
发表于:2013/6/26 21:06:52
#7楼
路过
22798
liuxd6909
文章数:12045
年度积分:366
历史总积分:22798
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/6/27 15:01:01
#8楼
直接用200A的空开,35平方的铜线应该可以的。
思想决定高度
1832
jattly
文章数:180
年度积分:50
历史总积分:1832
注册时间:2013/5/9
发站内信
发表于:2013/6/27 19:42:14
#9楼
回复 #3楼 启动绕组
35平方线可以正常使用。单相电机要均匀分配。空开120A没问题,注意负载的分配!