发表于:2005/4/12 19:34:00
#0楼
水泵的3台电机采用Y-△启动方式。控制要求:(1)3台电机要求两台运行一台备用,备用机组可任意切换。(2)Y起动至△的转换时间10秒。3台电机均有过载保护。(3)设置手动自动转换开关,手动方式工作由操作者分别起动各台水泵,每台水泵不进行联动;在自动方式时由上下液位开关对水泵的起停自动控制,且起动时要联动。
三台水泵机组中以备用机组序号后面一台作为首先起动机组(用备用机组的备用信号作为下台机组的自动起动信号)。即:(A)1号备用,2号首先起动,3号联动;(B)2号备用,3号首先起动,1号联动;(C)3号备用,1号首先起动,2号联动
例如,假设在“自动”方式下选择3号机组备用。当水位到达下限,发出信号使1号自动起动,1号机组进入△运行后经3秒延时自动起动2号机组。
(4)当运行中任一台机组出现故障,应当立即解除备用机组备用状态之后使备用机组自动投入运行。(5)在控制台上应设置3台水泵的备用状态指示、故障信号指示与水位上限下限信号指示.
原本用OMRON C系列PLC实现较容易,而且这道题很多教材都有,如《建筑电气控制技术》(王俭、龙莉莉编)。但手头上只有西门子的S7-200,在实际编梯形图过程中发现采用S7-200后编程量变大且1、3、4点实现难度较大,不知那个高手能够解决这道编程问题,十分感激。我的联系邮箱tevez2001@126.com 本人喜欢PLC编程,希望多学习西门子系列PLC应用,也希望能多认识此方面高手并与大家多加交流。
[此贴子已经被作者于2005-4-12 19:47:33编辑过]