972
teng818
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2011/11/21
发站内信
发表于:2013/6/25 10:39:20
#0楼
我们有几台1.5KW的变频器一上电没用多久可能就几十分钟就烧坏了整流桥,电路板上其他元件都没见坏什么,就整流桥那有点烧黑,控制板我们拆下来装到好的机器上就调欠压.请大家帮忙分析下......
21259
kazefsh
文章数:7214
年度积分:1234
历史总积分:21259
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2013/6/25 16:39:05
#1楼
机器工作正常吗?
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/6/25 17:20:47
#2楼
这个变频器是不是没有考虑上电后的预充电问题呢?还是变频器的直流母线电容器容量太大了?导致上电后直流母线有充电电流短路,烧毁整流元件?
我是你的朋友
838
djljcl
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:838
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2013/6/25 20:56:32
#3楼
可能是谐波,变频器太多会照成谐波太大。做谐波治理。
618
helpone
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:618
注册时间:2013/5/25
发站内信
发表于:2013/6/26 16:14:21
#4楼
做很好,很烦广告帖,支持。
11877
yk_wangyu
文章数:1391
年度积分:53
历史总积分:11877
注册时间:2005/8/24
发站内信
发表于:2013/6/27 9:42:37
#5楼
表面看上去变频器是个很先进的设备,但用起来也是问题挺多的,各种干扰都要考虑进去。
                 I believe i can fly
757
登极科变频器
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:757
注册时间:2013/6/5
发站内信
发表于:2013/6/27 22:27:10
#6楼
截个图片给你分析下
12236
郭自动
文章数:533
年度积分:413
历史总积分:12236
注册时间:2008/2/26
发站内信
发表于:2013/6/28 9:08:39
#7楼
在输入端接入限流滤波电抗器可以有效预防桥的损坏。
839
kronwang
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:839
注册时间:2009/12/21
发站内信
发表于:2013/6/29 13:58:29
#8楼
回复 #2楼 kdrjl
同意这个分析
11770
gzg_00
文章数:8996
年度积分:59
历史总积分:11770
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/6/29 17:06:37
#9楼
以下是引用kdrjl2013/6/25 17:20:47的发言:
这个变频器是不是没有考虑上电后的预充电问题呢?还是变频器的直流母线电容器容量太大了?导致上电后直流母线有充电电流短路,烧毁整流元件?
说的有道理