发表于:2013/6/25 8:37:52
#0楼
我单位一台560KW的ABB直流电机,由西门子整流器6RA70供电,电机经常会工作在发电状态。当电机工作在发电状态时,有几次电网波动(掉电后短暂几秒中又送电)导致整流器快熔烧毁,已经出现了好几次这样的情况,个人认为是由于电机在发电状态,正在给电网馈电,而电网波动掉电后突然送电,导致整理器逆变颠覆,烧毁快熔,未知此想法是否正确,想请电机拖动方面的达人详细解释下造成此状况的原因。最好详细一点,电机是工作在四个象限的,不甚感激!
另外,同行单位用了同样的设备,但是在整流器的输出端(直流正极)与直流电机之间加了一个高速直流断路器(品牌为secheron),在电网掉电的瞬间可以断开电机与整流器的连接,从而保护了整流器,快熔很少被烧毁,不知有没有大虾比较了解这种断路器的。
请高手解答!
坐等大虾指导!
另外,同行单位用了同样的设备,但是在整流器的输出端(直流正极)与直流电机之间加了一个高速直流断路器(品牌为secheron),在电网掉电的瞬间可以断开电机与整流器的连接,从而保护了整流器,快熔很少被烧毁,不知有没有大虾比较了解这种断路器的。
请高手解答!
坐等大虾指导!