#0楼
模块还在板子上,用万用表测功率模块J2S-Q01A-B的V端和W端通了。请问,这个模块坏了吧?网上查不到模块的资料啊,以前没修过伺服驱动器,不知道驱动器和变频器的功率模块有多大区别。哪位有它的资料给我一份?多谢了。

用数字表二极管档,黑表笔接p(直流母线正)点,红表笔接U:0.329v,接V:0.298v, 接W: 0.298v ;
红表笔接n(直流母线负)点,黑表笔分别接U, V, W, 显示和上面相同值。
用二极管档直接量V,W两端,0v;  用欧姆档量V,W两端,显示表笔的接触电阻。

客户说这个驱动器报AL.24错误。

哪位修过,指点一下,非常感谢!
739
tayhu_89
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:739
注册时间:2013/6/16
发站内信
发表于:2013/6/24 16:19:14
#1楼
找三菱售后服务
1248
LIUSHIXIN
文章数:91
年度积分:57
历史总积分:1248
注册时间:2005/3/23
发站内信
发表于:2013/7/6 7:40:29
#2楼
模块坏了