发表于:2013/6/24 14:30:51
#0楼
有一台电机11KW带负载最大启动电流能够到达额定的2.3倍,电机额定电流为23.5A、额定电压380V、额定频率50HZ、功率因数0.89%。
变频器采用18.5KW的变频器发现用额定的23.5A*1.6倍变频器过载系数时启不动。此时将18.5KW变频器参数设定为默认的变频器参数即18.5KW时即变频器参数电机功率18.5KW 额定电流36A 过载倍数1.6倍即36A*1.6=57.6A,启动成功。
在变频器面板上观察启动电流有50A左右(瞬间),电机启动完毕后电流稳定到10A。
我的问题就是如果按照成功启动电机的变频器参数设置那么变频器肯定不能做到过载保护,请问这个情况下应该怎么办?还有就是上面的情况带的负载正常吗?我的判断在稳定的时候电流只有10A负载应该不大,那么为社么启动的时候电流会那么大呢?(观察的最大启动电流50A,稳定运行的电流10A差了5倍多,哪里有问题呢?)
请各位大侠,能人帮忙分析一下。
