#0楼
如题,变频器一上电,接触器就吸合,检测电压也都进了线路板,请各位指点,谢谢!
1884
happyssy
文章数:440
年度积分:50
历史总积分:1884
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2005/7/13
发站内信
发表于:2013/6/24 14:34:32
#1楼
手册CRF报警说明:

? 负载继电器控制故障
? 负载电阻损坏

处理方法:
? 检查变频器的接头和负载电阻.