957
312277303
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2010/5/15
发站内信
发表于:2013/6/14 13:54:02
#0楼
惠丰E1000 3.7KW变频器端子运行 一运行就跳 HF 是哪里出现故障,望高手指点啊
1896
hyrenwoxing
文章数:167
年度积分:50
历史总积分:1896
注册时间:2010/4/13
发站内信
发表于:2013/6/15 17:17:36
#1楼
看风扇转不转   再看电源+5V稳不稳定
957
312277303
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2010/5/15
发站内信
发表于:2013/6/15 22:54:02
#2楼
回复 #1楼 hyrenwoxing
风扇不转啊呀  这个怎么查呢 这位大哥有没有电路图啊
1855
jacksonwlh
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:1855
注册时间:2013/6/8
发站内信
发表于:2013/6/16 19:46:44
#3楼
这是欠压